Заземление опоры металлических столбов
Подскажите пожалуйста, каким образом должны заземляться опоры металлических фонарных столбов (до 1Кв)? И на каком основании? т.е. очень важны ссылки на нормирующие документы.
- Кузнецов Алексей спросил 11 июля 2014
- Войдите чтобы публиковать комментарии
Заземление металлических опор необходимо выполнять в соответствии с правилами ПУЭ. В ПУЭ6 смотрите пункты 1.7; 2.4 и 2.5. Также смотрите ПУЭ7. ПУЭ (Правила устройства электроустановок) нормативный документ все это регламентирует
- admin ответил 12 июля 2014
- Войдите чтобы публиковать комментарии