Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?

0
0

У меня такая проблема-сгорел трехфазный асинхронный двигатель 7.5квт.Он включался с помощью переключателя(не путать с пускателем)Сначала звезда и после разгона переключаем на треугольник.После перемотки концы вывели не так и движок стал крутиться в обратном направлении. Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток ,то звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике?

  • Войдите чтобы публиковать комментарии
0
0

Нужно правильно определить "начала" и "концы" обмоток.Об этом писалось в статье: Как найти начала и конца обмоток . Там есть схема как вывести концы обмоток на клеммник