Подключение цеховой КТП, при наличии ЭП первой категории.
Здравствуйте! Подскажите, правильно ли я понимаю, что при наличии ЭП первой категории, цеховая КТП (к примеру двухтрансформаторная) подключается строго от двух ИП и имеет два независимых ввода, по отдельным линиям? Или оба трансформатора КТП можно подключить по одной линии, а вопрос с бесперебойным питанием будет решаться на питающей подстанции (подключение линии к резервному ИП в аварийных ситуациях) ? Большое, Спасибо!
- Антон спросил 26 января 2014
- Войдите чтобы публиковать комментарии
Цеховая КТП имеет два независимых ввода по отдельным линиям. В обычном режиме питание осуществляется по двум линиям. А в случае чего, с помощью секционных выключателей можно запитать по одной линии. Также на низкой стороне можно запитаться от одного трансформатора. По одной линии питать нельзя. Что если зимой пойдет дождь линия обледенеет и оборвется? Или кабель пробьет? Или потребуется ремонт на линии? Да мало ли что может с одной линией случиться
- admin ответил 27 января 2014
- Войдите чтобы публиковать комментарии